脱硫除尘塔设备具有结构简单、工艺流程先进、操作方便、安全投运率高、技术成熟等特点。脱硫除尘塔设备所带来的经济效益以及整体社会综合效益都非常巨大。脱硫除尘塔设备与目前世界上最成熟、应用范围最广泛的石灰石-石灰湿式脱硫-静电除尘工艺流程相比,一次性投资和运行费用均可以降低75%左右。可以达到粉尘、二氧化硫、污水近乎零排放的世界最先进水平。脱硫除尘塔的保养和维护过程很重要,如何维护和保养脱硫除尘塔,用户一定要重视。 脱硫除尘塔运行和维护应该注意哪些问题: 1、根据除尘系统的吸尘量确定脱硫除尘设备的收尘量,确定排灰周期。 2、根据高压水源的压力变化情况来确定排水周期。 3、经常检查脱硫除尘设备清灰和喷扫用高压水源系统是否正常喷吹,如有异常,即检查闸阀、水泵有无失灵或损坏,并及时维修更换。 4、根据设备运行阻力的变化波动,定期检查设备的运行是否正常。 5、根据易损件清单定期检查易损件的使用情况并及时更换。 6、定期对设备上需润滑的部位补充润滑油。轴承润滑点每周2次补充润滑脂。 7、定期检查差压变送器是否有堵灰、封浆现象,及时进行清理。 8、运行前应在水池中加满清水,并向除尘器供水至溢流口有水溢出,检查是否符合要求,供水系统是否畅通,排灰口水封要严密不漏。 9、运行前,应先开引风机,再向供水系统供水。停炉时,应在关闭引风机前停止向系统供水。 10、运行中,系统绝对不能断水,否则能引起花岗岩与内壁脱落。定期检查溢流槽是否畅通,同时要经常观测烟温情况及烟气阻力情况。 11、定期清理沉淀池中的积灰,尽量保持循环水的清洁。 12、如除尘器长时间停止运行或运行时上部水槽出现泛水现象,则应向水槽提供清洁水源(如自来水)冲刷一小时左右,以便清除水槽内的积灰。 玻璃钢废气处理装置安装及维护保养 1、用户根据公司提供的基础资料进行混凝土基础施工;本设备宜安装在高出地面100㎜以上的混凝土基础上; 2、配套管道、阀门等要有单独支撑,不可固定在塔器设备上; 3、安装时要注意保护设备,不碰损机体及外露部件。塔器法兰与外部法兰连接时,应采用正确的拧紧方式,切不可过力,以免使法兰产生裂纹。法兰垫片不得采用钢垫片,可采用耐腐耐油橡胶垫片。 4、设备安装完毕后,用水进行循环调试,正常运行无跑、冒、滴、漏、塞等现象。 5、使用时请确认气体流量、介质浓度、温度、压力是否与订购设备提供条件一致,如有变化,请与我公司联系; 6、使用时应先开循环水泵2~3分钟,再开风机;停机时,应先停风机1~2分钟后,再停循环水泵。启动水泵应注意:泵不可以倒转,不可以空转。 7、定期对水泵、阀门、管路、喷嘴、过滤网等进行检查维护,确保设备正常运行。 8、为保证塔器设备的正常运行,必须有专人负责管理,应经常检查风机、水泵运行是否正常,喷淋管和气管是否畅通,蓄液池液位是否正常,补水浮球开关是否正常,气液浓度是否在规定范围内等等,如发现问题应及时解决。 9、每年定期对玻璃钢废气处理设备进行全面检查,防患于未然。
|