使用环境条件:消毒器应能在下述条件下正常工作。

(1)进水的水质

紫外线消毒器图片汇总(7张)

浑浊度≤5度

总含铁量≤0.3mg/L

色度≤15度

水温≥5℃

总大肠菌群≤1000个/L

细菌总数≤2000个/mL

(2)空气环境

环境温度≥5℃

空气中最大相对湿度≤90% (相当于空气20℃±5℃)

(3)电源

电源频率 50Hz±2.5 Hz

电源电压 220V±22V

2)基本技术要求

(1)消毒器的设计应符合GB 8988《电网电源供电的家用和类似一般用途的电子及有关设备的安全要求》要求

(2)消毒器应按技术管理规定程序批准的图纸及技术文件制造

(3)同一型号消毒器的零部件应保证其互换性

(4)消毒器受紫外线照射面应做抛光处理

(5)承压筒体的工作压力不应小于0.60MPa,试验压力不应小于0.90MPa

(6)筒体或箱体内宜设置导流板

(7)直管形石英紫外线低压汞灯及灯管的安装要求应符合YY/T0160《直管形石英紫外线低压汞消毒灯》。

(8)在对环境有较高要求时,宜优先选用低臭氧型灯管,以减少臭氧对环境的污染

(9)灯管的布置应使受紫外线照射面上的紫外线强度分布均匀

(10)消毒器应设有灯管点燃指示、点燃累计时间指示或紫外线辐照强度的相对指示

(11)灯管应用石英玻璃套管与水隔开,石英套管253.7mm紫外线的透过率应大于85%

(12)消毒器选用的低压电器应符合相应产品的技术要求

(13)消毒器上应设有进出水管、泄水管、取样管。在消毒器不便安放泄水管时,也可以在与消毒器等同处的连接管路上安装 (14)消毒器的规格及进、出水管管径宜按表选用

(15)按本标准的检验要求,装备新灯管的消毒器产品,测得的紫外线辐照剂量不得小于12000µW·S/cm。(应充水),正常工作的消毒器测得的紫外线辐照剂量不得小于9000µW·S/cm。

(16)按本标准的使用条件,在额定消毒水量下工作,出水的细菌学指标应符合GB5749《生活饮用水卫生标准》要求。

(17)消毒器材料应符合GB/T17219《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》要求。消毒器宜使用304L、316L不锈钢。

(18)消毒器在额定消毒水量下工作的水头损失应小于0.005MPa。

3)外观要求

(1)设备表面应喷涂均匀,颜色一致,表面应无流痕、起泡、漏漆、剥落现象。

(2)设备外表整齐美观,无明显的锤痕和不平,盘面仪表、开关、指示灯、标牌应安装牢固端正。

(3)设备外壳及骨架的焊接应牢固,无明显变形或烧穿缺陷。

4)施工、安装要点

(1)不易将紫外线发生器安装在紧靠水泵的出水管上,防止停泵水锤损坏石英玻管和灯管。

(2)紫外线发生器应严格按照进出水方向安装。

(3)紫外线发生器应有高出建筑地面的基础,基础高出地面不应小于100mm。

(4)紫外线发生器及其连接管道和阀门应稳固固定,不得使紫外线发生器承担管道及附件的重量。

(5)紫外线发生器的安装应便于拆卸检修和维护,所有管道连接处不得使用影响水质卫生的材料。[1]

5)执行标准

(1)产品标准

《紫外线消毒器》QB/T

《城市给排水紫外线消毒设备》GB/T

《生活饮用水紫外线消毒器》CJ/T

(2)工程标准

《建筑给水排水设计规范》GB

《室外排水设计规范》GB

《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB

《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T 18920-2002

《污水再生利用工程设计规范(附条文说明)》GB 50335-2002

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002

636248364288425334275.jpg (80.17 KB, 下载次数: 97)