        易净水网讯:Q:平常在课本中讲到活性污泥法MLSS时说应该控制在2000~3000mg/L。但是工程上好像有时要远小于课本上说的,这是源于什么呢?

        MLSS具体定多少,完全取决于F/M值;所以,MLSS值不应该是固定的,与入流污废水底物浓度及系统调整(指进水含有难降解、高SS值等情况的事前应对)有关;同时,需要考虑MLSS值中的有效成分,从而能够综合评估。


        Q:为了观测污水处理状况,镜检是必须的!那么,在检测时,1ml液体里观测到多少个微生物(鞭毛虫、线虫、钟虫、轮虫)才能说明运行效果好?或运行效果差呢?

        个数不是关键,因为它会随MLSS值、气温、进水成分而波动;重点是种群比例是否协调,另水质处理好坏不是单个指标决定的,需要综合其他指标考虑,从而增强判断的准确性。

        Q:在生化处理时,对于一些无机离子比如硫酸根离子、氯离子应该控制到什么程度?

        具体数据不详,由于微生物具备被驯化作用,故无机盐进水浓度是否会对活性污泥造成冲击,尚要考虑活性污泥被驯化程度、MLSS浓度、接触时间等;为此通过出水效果来判断单套系统对无机盐的承受能力比较可行。

        Q:工业废水在利用生物接触氧化时,应该不应该控制进入的有机物浓度,大概在那个范围?

        完全取决于你对出水的要求,如果接触氧化后直接排放,应该要控制进水有机物浓度的,此浓度控制多少取决于你的接触氧化池去除效率,可以在运行中积累数据得出你的接触氧化池处理效率,以此判断其可能的最大抗有机负荷能力。

        Q:我现在进水量3.5方每小时,UASB出水不稳定,在1000~1800间,氯离子在9000mg/L左右,进好氧池后,每小时加自来水2.5方,同时加面粉75kg,好氧池两个,每个池子有效容积100方,生物可以见少量钟虫,好氧A池SV32%(厌氧出水带泥)好氧B池SV20%出水在650左右,我感觉就是培养不起来,去除率不高,怎么回事?

        1、既然UASB出水已经很高了,就不要在好氧区投加面粉了。

        2、面粉大多含有支链淀粉,不易快速利用和降解的,并且考虑价格问题,通常培菌不用的。

        3、由于还在培菌阶段,建议降低进水有机物浓度为关键,故不要投加面粉了。加入自来水,增加水量,稀释进水可保留。

        4、氯离子含量较高,但是,也没有什么办法的,可通过积极排放好氧池活性污泥,通过更新活性污泥的方法来提高其适应能力。

        5、确认F/M值,以定MLSS值在合理范围。

        Q:你所见过或者调试过的接触氧化处理效率最大的为多少?最少的为多少?应该有个数据范围吧?假设出水为一级标准,那么这个进水有机物浓度的范围就出来了,当然这个好像没有什么普遍性。

        1、稳定运行时,接触氧化处理效率约60%~95%,这个根据其在工艺中的位置和原水水质有关。

        2、通常在处理工业废水,尤其是制革、染料废水时,处理效果较低。

        3、接触氧化处理在处理1000~1500ppm左右的进水COD浓度时比较合适。

        Q:我目前调试的主体工艺:缺氧+好氧+缺氧+好氧,当COD高的时候,氨氮去除效果很差。进水氨氮200、COD1000,前段时间氨氮进水200、COD进水200的时候,氨氮出水效果很好(40~50),设计值为60,COD主要用废甲醇液。目前调试了1个半月,不长泥,测污泥浓度2000~3000,SV10~15,公司要求尽快调好,但是目前怎么做比较合适?

        1、MLSS已经有2000~3000ppm,请确认F/M值,再看看是否要提高其浓度了。

        2、你的系统就是有针对性的用以去除氨氮的,有机物浓度也充足,请确认缺氧池缺氧控制情况是否到位,并且进水停留时间是否过短。

        Q:在废水处理工艺设计时,如果设计到水解酸化和UASB,那么,水解酸化是应该放在UASB后面还是前面呢?能给具体介绍一下吗?

        肯定放前面,水解池放在前面可提高废水生化性,去除一些无机COD,把大分子难降解的有机物,变成小分子,易降解了,还有一定的缓冲高负荷废水的作用。放在UASB池后面就没多大必要了。

        解释得很好!补充一下,水解酸化的作用是属于预处理范畴,而UASB是可以作为最终处理设施的。

        就其对进水耐受程度来讲,水解酸化池应该在前面的,比如对高SS废水流入时,水解酸化池波动不大,而UASB池却难以承受,出水波动明显的。