序号 | 装置、单元名称 | 污染防治区域及部位 | 污染防治区类别 |
1 | 装置区 | ||
2 | 地下管道 | 生产污水(初期雨水)、污油、各种废溶剂等地下管道 | 重点 |
3 | 地下罐 | 各种地下污油罐、废溶剂罐、碱渣罐、烯烃罐等基础的底 板及壁板 | 重点 |
4 | 生产污水井及各种污 水池 | 生产污水的检查井、水封井、渗漏液检查井、污水池和初 期雨水提升池底板及壁板 | 重点 |
5 | 生产污水预处理 | 生产污水预处理池的底板及壁板 | 重点 |
6 | 储焦池 | 储焦池的底板及壁板 | 重点 |
7 | 液硫池 | 液硫池的底板及壁板 | 一般 |
8 | 生产污水沟 | 机泵边沟、油站、除盐水站边沟和生产污水明沟的底板及 壁板 | 一般 |
9 | 地面 | 一般 | |
10 | 储运工程区 | ||
11 | 油品储罐区 | ||
12 | 原料油、轻质油品、液 体化工品等储罐区 | 环墙式和护坡式罐基础 | 重点 |
承台式罐基础 | 一般 | ||
储罐到防火堤之间的地面及防火堤 | 一般 | ||
13 | 油泵及油品计量站 | 油泵及油品计量站界区内的地面 | 一般 |
14 | 油品装卸车 | ||
15 | 铁路、汽车装卸车 | 装卸车栈台界区内的地面 | 一般 |
16 | 油气回收设施 | 油气回收设施界区内的地面 | 一般 |
17 | 铁路槽车洗罐站 | 洗罐站界区内的地面 | 一般 |
18 | 地下罐 | 地下凝液罐、污油罐、废溶剂罐等基础的底板及壁板 | 重点 |
19 | 地下管道 | 生产污水、污油、废溶剂等地下管道 | 重点 |
20 | 系统管廊 | 系统管廊集中阀门区的地面 | 一般 |
21 | 公用工程区 | ||
22 | 动力站 | ||
23 | 湿法除灰 | 储灰池的底板及壁板,冲灰沟的底板及壁板 | 重点 |
| 装置、单元名称 | 污染防治区域及部位 | 污染防治区类别 |
24 | 锅炉事故油池 | 事故油池的底板及壁板 | 重点 |
25 | 排污池、地坑 | 排污池及地坑的底板及壁板 | 重点 |
26 | 变电所事故油池 | 事故油池的底板及壁板 | 重点 |
27 | 化学水处理站 | ||
28 | 酸碱罐区 | 环墙式和护坡式罐基础 | 重点 |
承台式罐基础 | 一般 | ||
酸碱罐至围堰之间的地面及围堰 | 一般 | ||
29 | 酸碱中和池及污水沟 | 酸碱中和池的底板及壁板,污水沟的底板及壁板 | 重点 |
30 | 水处理厂房 | 水处理厂房内的地面 | 一般 |
31 | 循环水场 | ||
32 | 排污水池 | 排污水池的底板及壁板 | 重点 |
33 | 冷却塔底水池及吸水 池 | 塔底水池及吸水池的底板及壁板 | 一般 |
34 | 加药间 | 房间内的地面 | 一般 |
35 | 雨水和事故水 | ||
36 | 雨水监控池 | 雨水监控池的底板及壁板 | 一般 |
37 | 事故水池 | 事故水池的底板及壁板 | 一般 |
38 | 污水处理场 | ||
39 | 地下生产污水管道 | 地下生产污水管道 | 重点 |
40 | 调节罐、隔油罐和污油 罐 | 环墙式和护坡式罐基础 | 重点 |
承台式罐基础 | 一般 | ||
罐至防火堤之间的地面及防火堤 | 一般 | ||
41 | 生产污水、污油、污泥 池,沉淀池、污水井 | 调节池、均质池、隔油池、气浮池、生化池、污油池、油 泥池、浮渣池、沉淀池、和污泥池的底板及壁板;检查井、 水封井和检漏井的底板及壁板 | 重点 |
42 | 污泥储存池 | 污泥储存池的底板及壁板 | 重点 |
43 | 污泥焚烧 | 污泥焚烧界区内的地面 | 一般 |
44 | 辅助工程区 | ||
45 | 散装且溶于水的原料 及产品仓库 | 仓库内的地面 | 一般 |
46 | 液体化学品库 | 化学品库的室内地面 | 一般 |
型式 | 说 明 |
天然防渗结构 | 主要指由黏土、粉质黏土、膨润土构成的防渗结构;还包括在没有合适的黏土资源或黏土的性能无 法达到防渗要求的情况下,将粉质黏土、粉砂等进行人工改性,使其达到防渗性能要求的防渗材 料,以及膨润土防水毯等材料构成的防渗结构 |
刚性防渗结构 | 经混凝土添加剂改性(水泥基渗透结晶型防水材料及其他防水添加剂)处理、经混凝土表面涂层处 理的混凝土结构或特殊配比的混凝土结构 |
柔性防渗结构 | 土工膜及上下保护层结构,土工膜包括高密度聚乙烯(HDPE)、聚氯乙烯(PVC)、氯化聚乙烯 (CPE)、线性低密度聚乙烯(LLDPE)、聚丙烯(PP)、合成橡胶等 |
复合防渗结构 | 由天然防渗结构、刚性防渗结构和柔性防渗结构组合而成的防渗结构 |
污染区 | 防渗结构型式 | 说 明 |
重点污染防治区 | 天然材料防渗结构 | 天然材料防渗层饱和渗透系数不应大于1.0×10-7cm/s,厚度不应小于2m。 |
刚性防渗结构 | 水泥基渗透结晶型抗渗混凝土(厚度不宜小于150 mm)+水泥基渗透结晶型防渗涂层(厚度不宜小于0.8 mm)结构型式。防渗结构层渗透系数不应大于1.0× 10-10 cm/s。 | |
复合防渗结构 | 土工膜(厚度不小于1.5mm) +抗渗混凝土(厚度不宜小于100mm)结构。抗渗混凝土的渗透系数不大于1×10-6 cm/s。 | |
特殊污染防治(污染水池适用) | 刚性防渗结构 | 水泥基渗透结晶型抗渗混凝土厚度不宜小于250m m)+水泥基渗透结晶型防渗涂层结构型式(厚度不小于1.0mm),防渗结构层渗透系数不应大于1×10-12cm/s。 |
复合防渗结构 | 土工膜(厚度不小于1.5mm) +抗渗混凝土结构(厚度不宜小于250mm)。抗渗混凝土的渗透系数不大于1× 10-6 cm/s。 | |
特殊污染防治(含污染物介质的地下管道适用) | 天然材料防渗结构 | 天然材料防渗层饱和渗透系数不应大于1.0×10_7cm/s,厚度不应小于2m |
柔性防渗结构 | 土工膜(厚度不小于1.5mm) | |
一般污染防治区 | 天然材料防渗结构 | 天然材料防渗层饱和渗透系数不应大于1.0×10_7cm/s,厚度不应小于1.5m |
刚性防渗结构 | 抗渗混凝土(厚度不宜小于lOOmm),渗透系数不宜大于1.0×10-8cm/s | |
柔性防渗结构 | 土工膜(厚度不小于1.5mm) |